shaman-256
  13.5.2008, 14:02
  
 
  Проблема с лицензированием Desigo, Siemens выслали донгл для операторов, но работает он только до подключения к контроллеру. Кто-нибудь поможет разобраться?
 
 
 
  ggg__ggg
  13.5.2008, 17:39
  
 
  На первый взгляд - у Вас в файле лицензии НЕТ точек DESIGO (0 против 211 обнаруженных). Если мне не изменяет память, то имеенно они и считываются с контроллера. 
Далее, если Вы в Москве - это хорошо, если нет - хуже, но напишите в личку - могут быть варианты взаимной (без денег!!!!) выгоды.
 
 
 
 
  To shaman-256
Похоже, у вас есть донгл, но нет .reg файла лицензии.
Файл из Сименса присылали ?
 
 
 
 
  Похоже, что при создании лицензии были записаны точки не того типа. Вам нужны для Desigo, а их записали как для Визоника и Интеграла. У меня был такой случай. Надо просто позвонить в сименс, точки поменяют и вышлют правильную лицензию.
 
 
 
 
  Звони в Сименс и не парься!
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.